LONGEPASS
自來水管配管/管之加工/Q77
困難
正確率 -
Q77.

進行不銹鋼進水管裝接,下列敘述何者錯誤?

自來水管配管 · 乙級 · 管之加工 · Q77

難易度分析

4 / 5

本題採取複選形式,要求考生必須對不銹鋼管裝接的多項施工規範進行全面判定,且包含安裝時機的先後順序以及材質特性所導致的工具使用限制,對知識點的精確度要求較高。

正確答案 (複選):②, ④

  • ② 鞍帶分水栓之安裝,應於配水管安放管溝並裝接完成前為之:此敘述錯誤。鞍帶分水栓之安裝應於配水管安放於管溝並裝接完成「後」為之,而非完成前。需待主管定位固定後方可進行鞍帶分水栓之鑽孔作業,以確保安裝精度與密封性。
  • ④ 切管應使用砂輪機,切斷面與管軸垂直:此敘述錯誤。不銹鋼管切管不應使用砂輪機,因砂輪切割會產生高溫並造成碳化物析出,破壞不銹鋼表面鈍化膜,降低耐蝕性。正確應使用專用切管器或不銹鋼用砂輪片,並確保切斷面與管軸垂直。

錯誤選項解析

  • ① 分水栓在配水管或進水管上之各分歧點間隔應在30 ㎝以上,且不得於管件或接頭處進行給水管之分歧:此敘述正確。依據自來水管配管施工規範,分水栓分歧點間隔須保持30㎝以上,且避免於管件或接頭處進行分歧,以確保管路結構強度與供水穩定性。
  • ③ 鑽孔前應確認水栓之球形閥為開啟狀態,不停水施工於鑽孔完成應先啟閉數次,務使鑽屑充分排出再關閉之,完成後,方可拆開鑽孔機:此敘述正確。不停水鑽孔施工時,球形閥須保持開啟狀態,鑽孔完成後啟閉數次以排出鑽屑,防止殘留物污染管線或影響閥門密封,此為標準作業程序。
Learning Tip

"本題考點為不銹鋼進水管裝接施工規範。常見陷阱:(1) 鞍帶分水栓安裝時機易混淆,切記須於配水管裝接完成後方可鑽孔;(2) 不銹鋼材質對熱影響區敏感,禁用一般砂輪機切割以免破壞耐蝕性能;(3) 不停水施工之鑽屑排出程序為實務操作關鍵,務必確認閥門啟閉動作確實執行。"

學員答題分佈

①分水栓在配水管或進水管上之各分歧點間隔應在30 ㎝以上,且不得於管件或接頭處進行給水管之分歧0%
②鞍帶分水栓之安裝,應於配水管安放管溝並裝接完成前為之0%
③鑽孔前應確認水栓之球形閥為開啟狀態,不停水施工於鑽孔完成應先啟閉數次,務使鑽屑充分排出再關閉之,完成後,方可拆開鑽孔機0%
④切管應使用砂輪機,切斷面與管軸垂直0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目