Q117.
以不銹鋼管用鞍帶分水栓分接施工,以下鑽孔的過程何者正確?
自來水管配管 · 乙級 · 管之接合 · Q117
難易度分析
4 / 5
本題要求區分兩種不同施工狀態下的標準作業程序,且屬於複選題型,考生必須精確掌握操作順序的邏輯差異並判別所有選項的對錯才能得分。
正確答案 (複選):①, ③
- ① 不停水施工時,鑽孔完成後應將分水栓閥啟閉數次使鑽屑排出後,關閉分水栓閥,才可拆下鑽孔機:不停水施工(帶壓作業)時,鑽孔完成後必須先利用管內水壓將鑽孔鐵屑沖出,透過分水栓閥啟閉數次可確保鑽屑完全排出,確認無殘留後關閉閥門方可拆卸鑽孔機,此為標準的帶壓分接作業程序。
- ③ 無水狀態施工時,於鑽孔機拆卸後,以磁鐵棒吸出鑽屑始可進行後續作業:無水狀態施工時管內無水壓,鑽孔機拆卸後可直接使用磁鐵棒吸附收集鑽孔產生的鐵屑,確認清理完畢後始可進行後續管線接合作業,符合鞍帶分水栓施工規範。
錯誤選項解析
- ② 不停水施工時,鑽孔後首先必須先拆下鑽孔機,才能將分水栓閥啟閉數次使鑽屑排出後,關閉分水栓閥:若先拆卸鑽孔機,管內帶壓自來水將直接噴出,造成無法控制之洩水狀況,且鑽屑亦無法有效排出。正確順序應為先排屑、後拆機。
- ④ 無水狀態施工時,在鑽孔機拆卸前,以磁鐵棒吸出鑽屑始可進行後續作業:鑽孔機尚未拆卸時,鑽頭仍佔據孔位,磁鐵棒無法伸入管內進行吸附作業。正確做法應先拆卸鑽孔機,再以磁鐵棒清除殘留鐵屑。
Learning Tip
"本題核心考點為不停水施工與無水狀態施工的鑽屑清除程序差異。不停水施工依靠管內水壓排屑,必須在閥門關閉前完成;無水狀態則需拆卸鑽孔機後以磁鐵棒人工清除。常見陷阱為混淆兩者之操作順序,實務上若鐵屑殘留於管線中,將影響水質安全及後續用水設備之正常運作,施工時務必確認鑽屑完全清除。"
學員答題分佈
①不停水施工時,鑽孔完成後應將分水栓閥啟閉數次使鑽屑排出後,關閉分水栓閥,才可拆下鑽孔機0%
②不停水施工時,鑽孔後首先必須先拆下鑽孔機,才能將分水栓閥啟閉數次使鑽屑排出後,關閉分水栓閥0%
③無水狀態施工時,於鑽孔機拆卸後,以磁鐵棒吸出鑽屑始可進行後續作業0%
④無水狀態施工時,在鑽孔機拆卸前,以磁鐵棒吸出鑽屑始可進行後續作業0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!