Q61.
樓版模板使用規格如下(A:183cm×91.5cm×1.5cm 計12 片,B:183cm×84cm×1.5cm 計5 片,C:183cm×84cm×1.5cm 計3 片,D:84cm×84cm×1.5cm 計1 片),混凝土用合板為單元定尺合板模板,其面積4.5 公尺×6.33 公尺所需模板數量,下列哪些組合為不正確?
模板 · 乙級 · 木工機械之操作、備料與加工 · Q61
難易度分析
4 / 5
需要先計算各規格合板的單片面積,再依題目給出的組合逐一加總,與目標面積28.485㎡比較,判斷哪些組合的總面積不足以覆蓋整體樓版。多選題須找出全部不正確的組合,增加了判斷與計算的複雜度。
正確答案 (複選):②, ③, ④
- ② AB:此組合的合板總面積不足以填滿指定之樓版範圍,無法滿足混凝土澆置所需的模板覆蓋率。
- ③ ACD:由於缺乏足夠的 A 規格大尺寸合板,導致總面積未達 28.485 平方公尺,不符合模板工程之計算結果。
- ④ BCD:此組合缺乏 A 規格的核心承重面積,總體覆蓋範圍不足,無法完成樓版模板的完整鋪設。
錯誤選項解析
- ① ABD:此組合計算出的總面積足以覆蓋 4.5m × 6.33m 的樓版面積,符合模板鋪設的數量需求。
Learning Tip
"此類題目考點在於模板面積計算與定尺合板的組合運用。實務上需注意損耗率以及接縫處的對位,計算時應將所有單片面積加總後與總面積 $ ext{4.5m} imes ext{6.33m} \approx ext{28.485m}^2$ 進行比對。"
學員答題分佈
①ABD0%
②AB0%
③ACD0%
④BCD0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!
相似類型題目
柱斷面80cm×80cm,梁斷面W60cm×D80cm,柱心至柱心距離8 公尺,使用下列規格混凝土用合板(A:183cm×60cm×1.5cm 計3 片,B:183cm×80cm×1.5cm 計3 片,C:171cm×60cm×1.5cm 計1 片,D:171cm×80cm×1.5cm 計1 片),考慮模板不可裁切之情形下,欲組合成梁底模板,下列哪些組合為不正確?
淨寬2.65 公尺×7.2 公尺之樓板,樓板模面使用3 台尺×6 台尺×5 台分之耐水合板需用多少張?
淨寬5.3 公尺,淨高3.6 公尺之鋼筋混凝土牆,其模板模面如使用3 台尺×6 台尺×5 台分之耐水夾板,則最少需用多少張?
模板用夾板,規格為183cm×91.5cm×15mm,其中15mm 為夾板之
一支梁淨長度10 公尺,梁寬30 公分,梁深60 公分,樓板厚15 公分,則其最少模板使用量為幾平方公尺?