Q62.
柱斷面80cm×80cm,梁斷面W60cm×D80cm,柱心至柱心距離8 公尺,使用下列規格混凝土用合板(A:183cm×60cm×1.5cm 計3 片,B:183cm×80cm×1.5cm 計3 片,C:171cm×60cm×1.5cm 計1 片,D:171cm×80cm×1.5cm 計1 片),考慮模板不可裁切之情形下,欲組合成梁底模板,下列哪些組合為不正確?
模板 · 乙級 · 木工機械之操作、備料與加工 · Q62
難易度分析
3 / 5
本題需先算出梁的實際跨距,再確認模板寬度與梁寬一致,最後檢驗組合後的總長度是否符合且不可裁切。因為是複選題,需要對每個選項逐一判斷,涉及基本計算與規格匹配,屬於一般難度。
正確答案 (複選):①, ②, ③
- ① AB:AB 組合不正確。A 板寬 60cm 符合梁寬,但 B 板寬 80cm 大於梁底所需寬度 60cm,無法匹配梁斷面尺寸,會造成模板突出或無法密合。
- ② BC:BC 組合不正確。B 板寬 80cm 同樣大於梁寬 60cm,即使 C 板寬正確為 60cm,混合使用會導致梁底模板寬度不一致,無法形成平整的澆築面。
- ③ CD:CD 組合不正確。D 板寬 80cm 不符合梁寬 60cm 之需求,且 C 板僅 1 片(171cm)搭配 D 板也無法組出淨跨距 720cm(800cm 柱心距減去兩側柱寬各 40cm),長度與寬度均不滿足要求。
錯誤選項解析
- ④ AC:AC 組合為正確解法。A 板(183cm×60cm)3 片合計 549cm,加上 C 板(171cm×60cm)1 片,總長 549+171=720cm 恰好等於梁淨跨距,且寬度均為 60cm 符合梁寬,是符合模板不可裁切條件下的唯一可行組合。
Learning Tip
"本題核心考點為梁底模板尺寸計算與淨跨距推算。關鍵在於先算出淨跨距 = 柱心距 800cm - 柱寬 80cm = 720cm,再確認梁底模板寬度必須等於梁寬 60cm。常見陷阱是誤將柱心距直接當作模板長度,忽略了柱斷面所佔的空間。實務上,模板配置需優先選用與梁寬匹配的板材,再以多片拼接覆蓋淨跨距,且需遵守不可裁切之限制條件。"
學員答題分佈
①AB0%
②BC0%
③CD0%
④AC0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!
相似類型題目
樓版模板使用規格如下(A:183cm×91.5cm×1.5cm 計12 片,B:183cm×84cm×1.5cm 計5 片,C:183cm×84cm×1.5cm 計3 片,D:84cm×84cm×1.5cm 計1 片),混凝土用合板為單元定尺合板模板,其面積4.5 公尺×6.33 公尺所需模板數量,下列哪些組合為不正確?
一支梁淨長度10 公尺,梁寬30 公分,梁深60 公分,樓板厚15 公分,則其最少模板使用量為幾平方公尺?
梁深度55cm,版厚12cm,樓板模使用一般模板,則梁側模使用多少寬之普通模板為宜?
梁之深度為70 公分,樓板厚度為18 公分,樓板用一般模板,則梁之側模,使用多少寬度之模板最適宜?
估算模板數量時,梁側模之長度是