LONGEPASS
鍋爐操作/升壓操作/Q35
困難
正確率 -
Q35.

下列有關各種鍋爐最低安全水位之說明中,那一項是錯誤的?

鍋爐操作 · 乙級 · 升壓操作 · Q35

難易度分析

4 / 5

本題要求精確區分不同類型鍋爐的安全水位基準與具體數值,其中包含容易混淆的比例數值陷阱,必須完整記憶相關法規細節才能正確判別。

正確答案:③豎型煙管鍋爐火室對板上面起算煙管長度之1/2

③ 豎型煙管鍋爐火室對板上面起算煙管長度之1/2:此選項錯誤。豎型煙管鍋爐的最低安全水位應為火室對板上面起算煙管長度之3/4,而非1/2。1/2的數值不足以覆蓋全部煙管,會導致上部煙管過熱,違反鍋爐最低安全水位標準。

錯誤選項解析

  • ① 臥型煙管鍋爐最上排煙管上方75mm:臥型煙管鍋爐的最低安全水位確實規定為最上排煙管上方75mm,此設計確保煙管完全浸沒於水中,避免過熱變形。此為鍋爐安全操作法規的標準規範。
  • ② 豎型鍋爐火室最高部上方75mm:豎型鍋爐的最低安全水位規定為火室最高部上方75mm,此水位可確保火室頂部不會因缺水而過熱損壞,符合鍋爐安全技術規範。
  • ④ 水管鍋爐依其構造情形而定:水管鍋爐因構造形式多樣(如自然循環式、強制循環式等),其最低安全水位確實需依各鍋爐之設計構造由製造廠規定,此說法正確。
Learning Tip

"最低安全水位是鍋爐操作的核心考點,常考陷阱在於混淆豎型煙管鍋爐的正確比例(3/4而非1/2)。各類鍋爐的基準點不同:臥型煙管鍋爐以最上排煙管為基準,豎型鍋爐以火室最高部為基準,而水管鍋爐則無固定標準需視設計而定。操作人員必須嚴格監控水位,防止乾燒事故。"

學員答題分佈

①臥型煙管鍋爐最上排煙管上方75mm0%
②豎型鍋爐火室最高部上方75mm0%
③豎型煙管鍋爐火室對板上面起算煙管長度之1/20%
④水管鍋爐依其構造情形而定0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!