Q25.
玻璃水位計水位顯示之說明中,下列那一項是錯誤的?
鍋爐操作 · 乙級 · 異狀處理 · Q25
難易度分析
3 / 5
本題要求考生精確區分水位計不同部位洩漏時對顯示水位的影響,涉及多組相對應的壓力與水位邏輯判斷,需對設備運作原理有清晰的記憶與對比能力。
正確答案:③水位計下部接頭洩漏時,顯示之水位比鍋爐內部水位高
③ 水位計下部接頭洩漏時,顯示之水位比鍋爐內部水位高:水位計下部接頭洩漏時,水側壓力下降使水位計內的水流失,顯示水位應比鍋爐內部水位低而非高,故此敘述錯誤,為本題正確答案。
錯誤選項解析
- ① 水位計上部接頭洩漏時,顯示之水位比鍋爐內部水位高:水位計上部接頭(蒸汽側)洩漏時,蒸汽壓力降低導致冷凝水補充增加,使顯示水位高於鍋爐實際水位,此敘述正確。
- ② 水位計下部接頭洩漏時,顯示之水位比鍋爐內部水位低:水位計下部接頭(水側)洩漏時,鍋爐水從洩漏處流失,導致顯示水位低於鍋爐實際水位,此敘述正確。
- ④ 水位計排水閥洩漏時,顯示之水位比鍋爐內部水位低:水位計排水閥洩漏時,水持續從排水閥流失,導致水位計內水位下降,顯示水位低於鍋爐實際水位,此敘述正確。
Learning Tip
"玻璃水位計的判讀核心在於理解連通管原理與壓力平衡。上部蒸汽側洩漏會使水位偏高,下部水側或排水閥洩漏會使水位偏低。實務操作中若發現水位計顯示異常,應立即比對另一支水位計,並檢查各接頭是否有洩漏跡象,避免因假水位判斷錯誤而引發乾燒或滿水事故。"
學員答題分佈
①水位計上部接頭洩漏時,顯示之水位比鍋爐內部水位高0%
②水位計下部接頭洩漏時,顯示之水位比鍋爐內部水位低0%
③水位計下部接頭洩漏時,顯示之水位比鍋爐內部水位高0%
④水位計排水閥洩漏時,顯示之水位比鍋爐內部水位低0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!