Q60.
水位計玻璃上未出現水位時,應如何判定水位狀態?
鍋爐操作 · 乙級 · 安全衛生與環保 · Q60
難易度分析
2 / 5
本題考查對鍋爐安全操作標準程序的基礎記憶與理解,選項間的區分度高,且無複雜的推理過程,屬於基本概念的應用。
正確答案:③實施水位計沖放
③ 實施水位計沖放:實施水位計沖放為標準程序,透過開啟沖放閥清除玻璃管內可能積存的水垢或雜質,確認是否因連通管堵塞導致水位顯示異常,為符合鍋爐操作安全規範的正確做法。
錯誤選項解析
- ① 直接進水:直接進水屬於危險操作,在未確認鍋爐實際水位前盲目補水,若爐水已低於安全水位可能導致熱衝擊或爐管破裂,違反鍋爐安全操作程序。
- ② 打開蒸汽閥排放蒸汽:打開蒸汽閥排放蒸汽無法判定水位狀態,此操作僅能降低鍋爐壓力,與水位檢測無關,且可能造成蒸汽浪費與壓力異常下降。
- ④ 以手觸摸檢測水位計溫度:以手觸摸檢測水位計溫度無法精確判定水位高低,且水位計玻璃表面溫度分布受環境散熱影響,此方法缺乏科學依據,不符合職業安全衛生規範。
Learning Tip
"本題核心考點為水位計異常處理程序。當水位計玻璃上看不到水位時,常見原因包括連通管堵塞、水位計結垢或實際缺水。應優先執行水位計沖放操作來確認真實水位,嚴禁在未確認水位前直接進水或停爐,否則可能引發爐管爆裂或乾燒事故。實務上須定期執行水位計沖放保養,避免雜質堆積造成誤判。"
學員答題分佈
①直接進水0%
②打開蒸汽閥排放蒸汽0%
③實施水位計沖放0%
④以手觸摸檢測水位計溫度0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!