Q94.
比流器(C.T)二次側之電路一般均採用何種配線為原則?
變壓器裝修 · 乙級 · 瞭解變壓器之構造 · Q94
難易度分析
3 / 5
本題要求考生必須同時掌握線徑規格與法定識別顏色兩個精確條件。由於選項中包含部分正確的數值與顏色組合,若對相關規範記憶不夠精確,容易在干擾項中產生混淆。
正確答案:③2.0 ㎜2 黑色
③ 2.0 ㎜2 黑色:2.0 ㎜² 黑色為比流器二次側標準配線規格,此線徑可確保低阻抗傳輸以維持電流比精度,黑色則為 CT 二次迴路的法定識別顏色。
錯誤選項解析
- ① 1.6 ㎜2 黑色:1.6 ㎜² 線徑不符合比流器二次側的標準規範,因截面積較小會導致線路阻抗偏高,影響電流訊號的準確度與計量精度。
- ② 2.0 ㎜2 紅色:紅色並非比流器二次側的標準配線顏色,依 CNS 及電業法規,CT 二次迴路應使用黑色導線以區別於其他控制或電源迴路。
- ④ 2.0 ㎜2 黃色:黃色通常用於標示接地線或特定控制迴路,不適用於比流器二次側;CT 二次側依法規應統一使用黑色以避免接線混淆。
Learning Tip
"比流器(CT)二次側配線需同時滿足線徑(2.0 ㎜²)與顏色(黑色)雙重要求,常見陷阱是僅答對其一。CT 二次側絕對不可開路,否則會產生危險高壓,實務檢修時務必先短接二次側端子。"
學員答題分佈
①1.6 ㎜2 黑色0%
②2.0 ㎜2 紅色0%
③2.0 ㎜2 黑色0%
④2.0 ㎜2 黃色0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!