Q33.

比流器之二次側不接安培表時,應

變壓器裝修 · 乙級 · 檢驗 · Q33

難易度分析

2 / 5

本題考查電測設備的基本操作規範,屬於單一概念的記憶型題目,只要掌握比流器二次側的安全處理原則即可正確作答,無複雜的計算或多重陷阱。

正確答案:④短路

④ 短路:比流器二次側不接儀表時必須短路,可限制二次側電壓於安全範圍,避免鐵心過飽和與絕緣損壞,符合CNS與電業法規要求。

錯誤選項解析

  • ① 開路:比流器二次側開路會使鐵心磁通飽和,在二次側感應出極高電壓,可能導致絕緣破壞與人員觸電危險,為嚴格禁止的操作。
  • ② 接電容器:接電容器無法消除二次側感應電壓,且可能與線圈形成LC共振,產生不可預期的過電壓,不符合安全規範。
  • ③ 接伏特表:接伏特表雖非完全開路,但伏特表內阻極高,仍近似開路狀態,無法有效限制二次側危險電壓。
Learning Tip

"比流器(CT)與比壓器(PT)的操作特性為常考對比:CT二次側嚴禁開路(須短路),PT二次側嚴禁短路(須開路)。實務上檢修時若需拆除二次側儀表,務必先用短路片或短路線將CT二次端子短接,此為高壓配電盤操作的關鍵安全步驟。"