Q114.
單相自耦變壓器可組合成下列何種三相變壓器
變壓器裝修 · 乙級 · 瞭解變壓器之構造 · Q114
難易度分析
4 / 5
本題屬於複選題,要求對多種三相接線配置的可用性進行全面判別。由於涉及自耦變壓器特殊的繞組結構,考生需區分其與一般變壓器的差異,並精確掌握各接線方式的組成條件,對知識點的掌握精準度要求較高。
正確答案 (複選):①, ②, ③
- ① V-V:V-V接線(又稱開口三角接線)可由兩台單相自耦變壓器組成三相系統,常用於臨時供電或負載較小時的經濟運轉,其輸出容量為原容量的 1/√3 倍。
- ② △-△:△-△接線(三角-三角接線)可由三台單相自耦變壓器連接成三相系統,具有供電可靠性高的特性,當其中一相故障時仍可降額運轉(V-V模式)。
- ③ Y-Y:Y-Y接線(星形-星形接線)可由三台單相自耦變壓器組成,適用於高壓小電流場合,但需注意三次諧波問題,通常需加裝三角接線的第三繞組或平衡器。
錯誤選項解析
- ④ Y-△:Y-△接線(星形-三角接線)雖為常見三相變壓器接法,但單相自耦變壓器因一次側與二次側共用繞組,其電壓相位關係無法直接組合成標準的 Y-△ 接線配置。
Learning Tip
"本題考點為單相自耦變壓器組合三相系統之接線方式。常考陷阱在於混淆「一般雙繞組變壓器」與「自耦變壓器」的組合能力。自耦變壓器因結構特性,可組成 V-V、△-△、Y-Y 三種三相接線,但無法組成 Y-△。實務上 V-V 接線容量僅為三相容量的 57.7%,而 Y-Y 接線需注意中性點位移與三次諧波問題。"
學員答題分佈
①V-V0%
②△-△0%
③Y-Y0%
④Y-△0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!