Q5.
變壓器鐵心採用薄矽鋼的目的,是為減少
變壓器裝修 · 乙級 · 鐵心製作 · Q5
難易度分析
2 / 5
本題屬於基礎概念的記憶型題目,考查對特定材質與其對應損耗類型之定義理解,無複雜的推論過程。
正確答案:①渦流損
① 渦流損:渦流損是由交變磁場在鐵心中感應出的環流所造成。薄矽鋼片層疊設計可增加電阻路徑,且矽元素能提高鋼材電阻率,有效抑制渦流,減少渦流損耗。
錯誤選項解析
- ② 銅損:銅損發生於變壓器繞組導體中,由負載電流流經線圈電阻產生之 I²R 損耗,與鐵心材質無關。
- ③ 介質損:介質損是絕緣材料在交流電壓下因極化與洩漏電流產生的功率損耗,主要存在於絕緣油或固體絕緣物中,非鐵心相關損耗。
- ④ 雜散損:雜散損源自漏磁通在變壓器外殼、夾件等金屬構件中感應的附加損耗,薄矽鋼片的主要目的並非減少此類損耗。
Learning Tip
"本題核心考點為變壓器五大損耗的來源區分。鐵損包含渦流損與磁滯損,前者靠矽鋼片層疊降低,後者靠添加矽元素改善。常考陷阱是將銅損(繞組)與鐵損(鐵心)混淆,切記銅損隨負載變化,鐵損與負載無關。"
學員答題分佈
①渦流損0%
②銅損0%
③介質損0%
④雜散損0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!