LONGEPASS
變壓器裝修/鐵心製作/Q27
簡單
正確率 -
Q27.

變壓器鐵心若採用較厚之矽鋼片,則將影響其

變壓器裝修 · 乙級 · 鐵心製作 · Q27

難易度分析

2 / 5

本題屬於基礎概念應用題,要求考生能區分鐵心材質特性對損耗類型的影響,並正確辨析鐵損與銅損的區別,對知識點的掌握要求屬於基本程度。

正確答案:①鐵心渦流損增加

① 鐵心渦流損增加:渦流損與矽鋼片厚度的平方成正比,採用較厚的矽鋼片會使渦流路徑增大,導致鐵心渦流損增加。

錯誤選項解析

  • ② 鐵心渦流損減少:較厚的矽鋼片會使渦流損增加而非減少,因為渦流損∝厚度²,薄片才能有效抑制渦流。
  • ③ 線圈銅損增加:線圈銅損取決於繞組電阻與負載電流的平方(I²R),與鐵心矽鋼片厚度無直接關聯。
  • ④ 線圈銅損減少:線圈銅損由導線電阻與通過電流決定,不受鐵心矽鋼片厚度影響。
Learning Tip

"本題核心考點為渦流損與矽鋼片厚度的關係。變壓器鐵心採用薄片疊層設計的目的即在縮小渦流路徑以降低鐵損。常考陷阱為混淆鐵損(含渦流損與磁滯損)與銅損的影響因素,需牢記:矽鋼片厚度影響的是鐵心損耗,與線圈銅損無關。"

學員答題分佈

①鐵心渦流損增加0%
②鐵心渦流損減少0%
③線圈銅損增加0%
④線圈銅損減少0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!