LONGEPASS
變壓器裝修/線圈製作/Q21
中等
正確率 -
Q21.

導體轉位處必須

變壓器裝修 · 乙級 · 線圈製作 · Q21

難易度分析

3 / 5

本題考查對特定導體處理工序的定義記憶,選項中包含容易與局部補強混淆的整體浸漬工藝,需能準確區分不同絕緣處理方法的適用場景。

正確答案:②加強絕緣

② 加強絕緣:導體轉位處因線股交叉換位會產生機械應力集中與電場畸變,依據CNS變壓器線圈製作規範,必須在此處加強絕緣(如加包絕緣紙、使用絕緣隔板),以防止匝間短路或局部放電。

錯誤選項解析

  • ① 凡立水處理:凡立水處理主要用於線圈整體浸漬以填充空隙、提升散熱與防潮性能,並非針對導體轉位處的局部處理方式。轉位處需優先解決的是電場集中問題,而非表面塗覆。
  • ③ 美觀:美觀屬於外觀要求,與變壓器線圈的電氣性能及安全規範無關。轉位處的核心考量是絕緣強度與機械穩定性,而非外觀整齊度。
  • ④ 磨平:磨平會破壞導體表面的絕緣被膜(如漆包線之絕緣漆層),反而降低匝間絕緣強度。轉位處應保持導體完整絕緣並額外補強,不可進行機械研磨處理。
Learning Tip

"本題核心考點為導體轉位處的絕緣強化。常考陷阱在於將「凡立水處理」(整體浸漬工藝)與「加強絕緣」(局部補強)混淆。實務上,轉位(Transposition)用於平衡並聯導體間的循環電流,但交叉點會形成絕緣薄弱區,必須以絕緣紙或Nomex隔板進行局部補強,此為線圈製作的關鍵工序。"

學員答題分佈

①凡立水處理0%
②加強絕緣0%
③美觀0%
④磨平0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目