Q70.
單相外鐵型變壓器其線圈構造為L-H-L 主絕緣有
變壓器裝修 · 乙級 · 線圈製作 · Q70
難易度分析
2 / 5
本題要求考生能將線圈構造代號轉化為實際物理排列,並正確區分主絕緣的配置位置,屬於對基本結構定義的理解與應用。
正確答案:②2 處
② 2 處:L-H-L 構造(低壓-高壓-低壓)中,高壓線圈與兩側低壓線圈之間各需設置一層主絕緣,故共計兩處主絕緣。
錯誤選項解析
- ① 1 處:L-H-L 構造中,高壓線圈夾於兩組低壓線圈之間,會形成兩道主絕緣層,僅有一處的說法低估了實際絕緣需求。
- ③ 3處:L-H-L 構造僅存在高低壓線圈交界處的主絕緣需求,正確數量為兩處,三處的说法不符合此線圈配置的實際結構。
- ④ 4 處:單相外鐵型變壓器的 L-H-L 構造中,主絕緣僅配置於高低壓線圈之間,共兩處,四處的说法過度計算了絕緣層數量。
Learning Tip
"單相外鐵型變壓器的線圈配置方式(L-H-L、H-L-H 等)直接決定主絕緣與層間絕緣的數量與位置。常考陷阱在於混淆主絕緣(高低壓之間)與層間絕緣(同線圈各層之間)的差異,解題時需先確認線圈排列結構再判斷絕緣點數。"
學員答題分佈
①1 處0%
②2 處0%
③3處0%
④4 處0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!