LONGEPASS
變壓器裝修/心體裝配/Q19
簡單
正確率 -
Q19.

外鐵型變壓器其心體的線圈配置,一般採用

變壓器裝修 · 乙級 · 心體裝配 · Q19

難易度分析

2 / 5

此題考查電力設備中變壓器線圈配置的標準結構,屬於單純的專業定義記憶題。由於選項之間僅為排列組合的差異,只要準確掌握特定結構的配置原則即可快速判定,無複雜的陷阱或綜合推演過程。

正確答案:②低壓-高壓-低壓

② 低壓-高壓-低壓:外鐵型變壓器標準配置為低壓-高壓-低壓排列。此設計使低壓線圈靠近鐵心,可減少絕緣距離需求,同時利用兩側低壓線圈夾住高壓線圈,有效降低漏磁通並提升磁耦合係數。

錯誤選項解析

  • ① 低壓-高壓-低壓-高壓:此四層配置會增加線圈層數與製造複雜度,對於外鐵型變壓器而言並非標準做法,且會導致絕緣成本上升與漏磁通控制困難。
  • ③ 高壓-低壓-高壓:若將高壓線圈置於內側靠近鐵心,需大幅增加絕緣厚度以承受高壓對鐵心的電位差,導致鐵心窗口利用率降低且製造成本上升,不符合經濟效益。
  • ④ 高壓-低壓-高壓-低壓 方式交互配置:此配置與選項一相同屬於四層排列,會造成線圈繞製工序繁複,且外鐵型結構的磁路特性並不適合此種配置,通常僅見於特殊用途之大容量變壓器。
Learning Tip

"外鐵型(殼式)變壓器的線圈排列原則為「低壓包夾高壓」,核心考點在於漏磁通最小化與絕緣經濟性。常考陷阱為與內鐵型(心式)變壓器的配置混淆:內鐵型通常將低壓線圈置內側靠近鐵心柱,而外鐵型則因磁路結構不同,採用對稱夾層排列以達到最佳耦合效果。實務上需特別注意短路阻抗與層間絕緣的規範要求。"

學員答題分佈

①低壓-高壓-低壓-高壓0%
②低壓-高壓-低壓0%
③高壓-低壓-高壓0%
④高壓-低壓-高壓-低壓 方式交互配置0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目