Q102.
變壓器絕緣材料考量主要特性不包括哪一種
變壓器裝修 · 乙級 · 線圈製作 · Q102
難易度分析
4 / 5
本題要求區分變壓器中不同部件(絕緣材料與磁性材料)的物理特性指標。由於採複數選擇形式,考生必須完整判別所有選項的正確性,且需精準排除與絕緣功能無關的參數,因此對知識點的掌握度要求較高。
正確答案 (複選):③, ④
- ③ 導磁係數:導磁係數(磁導率)屬於磁性材料(如矽鋼片鐵心)的特性參數,與絕緣材料的性能評估無關,故不屬於絕緣材料的考量特性。
- ④ 導電係數:導電係數(電導率)衡量材料的導電能力,而絕緣材料的功能是阻絕電流,應具備高電阻率而非高導電性,因此導電係數不作為絕緣材料的考量指標。
錯誤選項解析
- ① 電氣強度:電氣強度(又稱介電強度)是絕緣材料的核心指標,代表材料能承受的最大電場強度而不被擊穿,變壓器絕緣設計必須考量此特性以確保安全運轉。
- ② 介質損耗:介質損耗是評估絕緣材料在交流電場下能量損失的重要參數,損耗過高會導致絕緣材料熱老化,因此為變壓器絕緣選材的關鍵考量。
Learning Tip
"變壓器絕緣材料選材的四大核心特性為電氣強度、介質損耗、絕緣電阻與耐熱等級。本題常考陷阱在於混淆磁性材料(鐵心矽鋼片考量導磁係數)與絕緣材料(考量介電特性)的評估指標,答題時需明確區分變壓器各部件的材料屬性。"
學員答題分佈
①電氣強度0%
②介質損耗0%
③導磁係數0%
④導電係數0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!