Q103.
三相變壓器並聯下列那兩者是不可行的
變壓器裝修 · 乙級 · 瞭解變壓器之構造 · Q103
難易度分析
4 / 5
本題要求分析多組變壓器結線方式的相位關係,且為複選題,必須精確區分各結線組別間的相位差並判斷所有選項的可用性,對知識點的掌握度要求較高。
正確答案 (複選):①, ③
- ① Y-Y 與Δ-Y:Y-Y 接法的相位移為 0°,而 Δ-Y 接法的相位移為 30°,兩者二次側電壓存在相位差,並聯時會產生極大的環流,因此不可行。
- ③ Δ-Δ與Δ-Y:Δ-Δ 接法的相位移為 0°,而 Δ-Y 接法的相位移為 30°,兩者相位不同步,並聯會導致環流過大而損壞設備,故不可行。
錯誤選項解析
- ② Y-Δ與Δ-Y:Y-Δ 接法與 Δ-Y 接法的相位移均為 30°,只要極性與電壓比相同,理論上可以並聯運行。此選項錯誤在於將可行方案列為不可行。
- ④ Δ-Δ與Y-Y:Δ-Δ 接法與 Y-Y 接法的相位移均為 0°,在電壓比、阻抗百分比及極性一致的條件下,兩者可以並聯運行。此選項錯誤在於將可行方案列為不可行。
Learning Tip
"三相變壓器並聯的三大必要條件為:電壓比相同、阻抗百分比相近、相位移(結線組別)一致。本題核心考點在於辨識不同結線方式的相位差——Y-Y 與 Δ-Δ 為 0° 相位移,Y-Δ 與 Δ-Y 為 30° 相位移。只要相位移不同,並聯時必產生環流而不可行。實務上須特別注意 Δ-Y 與 Y-Δ 雖同為 30°,但相位方向可能相反,仍需確認極性是否匹配。"
學員答題分佈
①Y-Y 與Δ-Y0%
②Y-Δ與Δ-Y0%
③Δ-Δ與Δ-Y0%
④Δ-Δ與Y-Y0%