三相變壓器其二次側欲接成三相380V 及單相220V 時,其引出線至少應有

變壓器裝修 · 乙級 · 線圈製作 · Q19

難易度分析

2 / 5

本題考查對三相電力系統接線方式及其電壓特性的基本理解,要求考生能正確區分三線制與四線制的配置差異,屬於基礎概念的應用分析。

正確答案:②4 條

② 4 條:4條引出線包含三相火線(U、V、W)加上一條中性線(N),採用Y接法時,線電壓為380V可供三相負載使用,而任一火線對中性線的相電壓即為220V,可同時供應單相負載。

錯誤選項解析

  • ① 3 條:3條引出線僅能提供基本的三相Y接或Δ接輸出,無法同時滿足三相380V與單相220V的雙重電壓需求,因為缺少中性線來取得相電壓。
  • ③ 5 條:5條引出線在此應用中屬於冗餘設計,標準的Y接四線制已能滿足三相380V與單相220V的供電需求,多餘的引出線並不會增加電壓輸出的靈活性。
  • ④ 6 條:6條引出線通常用於雙電壓切換或兩組獨立繞組的特殊場合,對於單純需要三相380V與單相220V的場合而言過度配置,不符合經濟性與施工簡化原則。
Learning Tip

"本題核心考點為Y接法的中性線功能與線電壓/相電壓的關係。在三相四線制系統中,線電壓(380V)等於相電壓(220V)的√3倍,這是台灣低壓配電的標準規格。常見陷阱是混淆Δ接(三線制)與Y接(四線制)的應用場景,切記只有引出中性線才能同時提供兩種電壓等級。"

學員答題分佈

①3 條0%
②4 條0%
③5 條0%
④6 條0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!