LONGEPASS
Q14.

電力變壓器心體經烘乾後至裝桶時間,應保持在

變壓器裝修 · 乙級 · 心體烘乾及調整 · Q14

難易度分析

2 / 5

本題要求精確記憶變壓器裝修技術規範中的特定時間數值。由於選項皆為相近的時間單位,考生必須對相關法規或標準有準確的記憶才能選出正確答案,屬於典型的規範記憶型題目。

正確答案:②1 小時

② 1 小時:依據變壓器裝修技術規範,心體烘乾後至裝桶應保持 1 小時,此時間可確保心體溫度均勻下降並維持絕緣強度,避免空氣中的濕氣重新吸附於絕緣材料表面。

錯誤選項解析

  • ① 半小時:半小時的時間過短,無法確保心體表面溫度已充分穩定,且不足以確認絕緣材料的含水率已降至安全範圍內。
  • ③ 2小時:2 小時超過標準允許時間,心體暴露於空氣中過久會導致吸濕返潮,反而降低絕緣性能,影響變壓器運轉安全。
  • ④ 3 小時 內完成:3 小時內完成的時間過長,心體長時間暴露於環境中會嚴重吸收空氣濕氣,使烘乾效果大打折扣,不符合變壓器組裝的時效要求。
Learning Tip

"本題核心考點為心體烘乾後的時效管控。變壓器心體經烘乾後,絕緣材料(如絕緣紙、絕緣油)處於高溫低濕狀態,若暴露空氣過久會迅速吸濕返潮,導致絕緣電阻下降;若時間過短則溫度未穩定。實務上須嚴格掌握 1 小時的標準窗口,並在裝桶前確認絕緣電阻值符合規範,此為乙級變壓器裝修檢定之常考重點。"

學員答題分佈

①半小時0%
②1 小時0%
③2小時0%
④3 小時 內完成0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!