心體烘乾後必須做哪些調整與測試

變壓器裝修 · 乙級 · 心體烘乾及調整 · Q30

難易度分析

4 / 5

本題為多選題,要求考生必須對所有選項的正確性進行完整判別。由於涉及烘乾前後製程項目的精確區分,且需綜合考量機械緊固與電氣絕緣等多個專業維度,增加了認知負荷與判斷難度。

正確答案 (複選):②, ③, ④

  • ② 鎖緊扭力調整:心體經烘乾後,絕緣材料會因熱脹冷縮產生尺寸變化,導致夾件、拉板及壓釘等緊固件鬆弛,必須重新進行鎖緊扭力調整以確保心體結構穩定,避免運轉時產生鐵心鬆動噪音或局部過熱。
  • ③ 絕緣間空隙調整:烘乾過程會使絕緣紙板、層間絕緣等材料收縮變形,必須重新檢查並調整絕緣間隙,確保沿面放電距離與電氣間隙符合 CNS 規範,防止運轉電壓下發生絕緣崩潰。
  • ④ 對地絕緣電阻測試:對地絕緣電阻測試是烘乾後最關鍵的驗證項目,使用兆歐表(Megger)量測繞組對地及繞組間之絕緣電阻值,確認烘乾已有效去除絕緣材料內部濕氣,數值須符合 CNS 14866 或相關技術標準要求。

錯誤選項解析

  • ① 溫度測試:溫度測試主要用於烘乾過程中的監控,而非烘乾完成後的調整與測試項目。烘乾結束後應著重於機械緊固與絕緣性能的驗證,溫度量測已非必要程序。
Learning Tip

"本題核心考點在於區分「烘乾過程中」與「烘乾完成後」的測試項目差異。溫度測試屬於烘乾製程監控項目,非烘乾後的調整測試。常考陷阱為混淆製程監控與完工檢驗項目。實務上,心體烘乾後必須執行扭力複緊、絕緣間隙確認及絕緣電阻測試三大項目,以確保變壓器重新組裝後的電氣安全與機械強度。另需注意,絕緣電阻值會隨溫度變化,量測時應記錄環境溫度並進行換算比對。"

學員答題分佈

①溫度測試0%
②鎖緊扭力調整0%
③絕緣間空隙調整0%
④對地絕緣電阻測試0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!