Q19.
心體烘乾過程中,宜定時量測
變壓器裝修 · 乙級 · 心體烘乾及調整 · Q19
難易度分析
2 / 5
本題要求區分烘乾監測指標與設備性能試驗項目。由於選項間的屬性差異明顯,僅需掌握基本概念即可快速判定,不涉及複雜的推論或精細的數值記憶。
正確答案:①絕緣電阻
① 絕緣電阻:絕緣電阻是判斷心體烘乾程度的關鍵指標。烘乾過程中,絕緣材料內的水分逐漸蒸發,絕緣電阻值會隨之上升,當數值趨於穩定且達到規定標準時,即代表烘乾完成。
錯誤選項解析
- ② 激磁電流:激磁電流用於無載試驗評估變壓器鐵心與繞組的電磁特性,與烘乾過程的水分去除狀態無關,非烘乾監測項目。
- ③ 鐵損:鐵損(鐵心損失)是變壓器性能試驗的測量項目,反映磁滯損失與渦流損失的總和,無法用來判斷絕緣材料的乾燥程度。
- ④ 銅損:銅損(繞組損失)是在短路試驗或負載運轉時測定的參數,與絕緣含水率及烘乾進度無直接關聯。
Learning Tip
"心體烘乾的核心目的是去除絕緣材料(如絕緣紙、絕緣油)中的水分,以提升絕緣強度。常考陷阱為混淆烘乾監測項目與性能試驗項目(鐵損、銅損、激磁電流均屬性能試驗)。實務上應定時記錄絕緣電阻值,並繪製時間-電阻曲線,當曲線趨於平緩且符合CNS標準規定值時,方可判定烘乾合格。"
學員答題分佈
①絕緣電阻0%
②激磁電流0%
③鐵損0%
④銅損0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!