Q31.
判斷變壓器絕劣化的試驗有
變壓器裝修 · 乙級 · 心體烘乾及調整 · Q31
難易度分析
3 / 5
本題屬於多選題型,要求受測者必須能精確區分絕緣診斷與接線驗證的不同試驗目的。由於需同時判斷多個選項的正確性,且涉及不同層級的絕緣評估指標,增加了認知負擔與判斷難度。
正確答案 (複選):①, ③, ④
- ① 絕緣電阻試驗:絕緣電阻試驗透過量測繞組與外殼或繞組間的絕緣電阻值,可直接反映絕緣材料劣化程度,是判斷變壓器絕緣狀態最基本的試驗方法。
- ③ tanδ試驗:tanδ(介質損耗角正切)試驗可量測絕緣材料的介質損失,當絕緣受潮或老化時 tanδ 值會上升,為評估絕緣劣化的靈敏指標。
- ④ 絕緣耐壓試驗:絕緣耐壓試驗施加高於額定值的測試電壓,檢驗絕緣結構是否能承受,可直接判定絕緣強度是否已劣化至不安全水準。
錯誤選項解析
- ② 極性試驗:極性試驗用於確認變壓器一次側與二次側繞組的極性與接線組別是否正確,屬於接線驗證試驗,與絕緣劣化判斷無關。
Learning Tip
"本題核心考點為區分「絕緣診斷試驗」與「接線驗證試驗」。絕緣電阻、tanδ、絕緣耐壓三者均用於評估絕緣劣化,而極性試驗僅用於確認繞組極性與並聯運轉條件。實務上應定期執行絕緣電阻與 tanδ 趨勢追蹤,以早期發現絕緣受潮或老化徵兆。"
學員答題分佈
①絕緣電阻試驗0%
②極性試驗0%
③tanδ試驗0%
④絕緣耐壓試驗0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!