Q19.
欲判斷線圈對地間的絕緣是否良好,可利用
變壓器裝修 · 乙級 · 檢驗 · Q19
難易度分析
3 / 5
本題考查對多種電氣設備試驗目的之區分能力。需準確對比各項測試之針對目標,避免將對地絕緣檢測與損耗量測或匝間絕緣檢測混淆。
正確答案:①耐壓試驗
① 耐壓試驗:耐壓試驗(又稱高壓測試或Hi-Pot測試)是將高於額定電壓的測試電壓施加於線圈與地之間,用以檢測絕緣材料是否能承受而不發生崩潰,為判斷絕緣狀態最直接有效的方法。
錯誤選項解析
- ② 開路試驗:開路試驗(無載試驗)是在二次側開路狀態下測量鐵心損失與激磁電流,用於評估變壓器鐵心特性,與線圈對地絕緣無關。
- ③ 短路試驗:短路試驗是在二次側短路狀態下測量銅損與阻抗電壓,用於評估繞組導體特性,並非用於檢測絕緣性能。
- ④ 感應電壓試驗 進行測試:感應電壓試驗主要用於檢測匝間絕緣與層間絕緣的完整性,而非針對線圈對地絕緣的判斷。
Learning Tip
"此類題型常考陷阱在於混淆各種變壓器試驗的目的:耐壓試驗專用於檢驗對地絕緣;開路試驗測鐵損;短路試驗測銅損;感應電壓試驗測匝間絕緣。實務上應依據CNS標準選擇正確的測試方法,且測試前務必確認設備已完全放電並做好安全防護。"
學員答題分佈
①耐壓試驗0%
②開路試驗0%
③短路試驗0%
④感應電壓試驗 進行測試0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!