LONGEPASS
變壓器裝修/裝殼/Q30
中等
正確率 -
Q30.

單套管變壓器裝殼完畢後其一次線圈與外殼之絕緣電阻為

變壓器裝修 · 乙級 · 裝殼 · Q30

難易度分析

3 / 5

本題考查對特定設備構造特性的精確理解,選項中包含多個常見的絕緣標準數值,容易誘導考生根據慣性思維選擇高電阻值,而非根據設備之電氣連接特性進行分析。

正確答案:④0MΩ 始為正確

④ 0MΩ 始為正確:單套管變壓器之一次線圈一端直接接於外殼(接地),屬設計上的電氣連接,故絕緣電阻為 0MΩ 方為正確。此為單套管式設計之固有特性。

錯誤選項解析

  • ① 100MΩ以上:100MΩ以上 為一般高壓設備絕緣電阻的優良標準,但單套管變壓器的一次線圈與外殼並非絕緣關係,故此數值不適用。
  • ② 10MΩ以上:10MΩ以上 常見於一般電氣設備絕緣測試合格門檻,然單套管變壓器設計上一次側線圈與外殼電氣連接,非絕緣狀態。
  • ③ 1MΩ以上:1MΩ以上 為低壓電路絕緣電阻之最低法規要求(依屋內線路裝置規則),但此處不適用,因一次線圈與外殼為導通設計。
Learning Tip

"單套管變壓器與雙套管變壓器的結構差異為常考陷阱。單套管設計中,一次線圈一端與外殼(接地槽)直接連接,因此量測一次線圈與外殼間絕緣電阻必為 0MΩ;雙套管變壓器則一次、二次線圈均與外殼絕緣,量測時才會有 MΩ 等級之絕緣電阻值。實務上務必先確認變壓器類型再進行絕緣測試,否則會誤判設備異常。"

學員答題分佈

①100MΩ以上0%
②10MΩ以上0%
③1MΩ以上0%
④0MΩ 始為正確0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目