LONGEPASS
變壓器裝修/檢驗/Q9
困難
正確率 -
Q9.

60Hz 變壓器感應電壓試驗之頻率為400Hz,其加電壓時間為

變壓器裝修 · 乙級 · 檢驗 · Q9

難易度分析

4 / 5

本題要求考生掌握特定的試驗時間換算公式,並需精確記憶規範中設定的最低時間限制,而非僅僅依賴簡單的比例計算,具有一定的記憶精準度要求。

正確答案:②18 秒

② 18 秒:18秒為正確答案。依據 CNS 標準,感應電壓試驗時間計算公式為:額定時間(60秒) × (額定頻率/試驗頻率) = 60 × (60/400) = 9秒,但規範規定最短不得少於18秒,故採用下限值。

錯誤選項解析

  • ① 15 秒:15秒不符合頻率換算規範。感應電壓試驗時間需依據頻率比例計算,15秒對於400Hz試驗頻率而言過短,無法有效檢驗絕緣強度。
  • ③ 24 秒:24秒超過規範要求之最短時間。雖然較長試驗時間不會損害變壓器,但不符合經濟效率與標準規範之要求,屬過度檢驗。
  • ④ 30 秒:30秒為額定頻率(60Hz)下的標準試驗時間,但本題試驗頻率為400Hz,應依比例縮短時間以避免鐵心飽和與過熱損傷。
Learning Tip

"此題考感應電壓試驗之頻率換算原理。關鍵公式為 t = 60 × (f_rated / f_test),且規範明定最短不得少於18秒。常考陷阱為直接代入公式得出9秒而忽略最短時間限制,實務上高頻試驗主要目的為避免鐵心磁飽和,同時確保匝間絕緣與層間絕緣能承受足夠電壓應力。"

學員答題分佈

①15 秒0%
②18 秒0%
③24 秒0%
④30 秒0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目