LONGEPASS
變壓器裝修/檢驗/Q43
簡單
正確率 -
Q43.

變壓器施行感應電壓試驗由低壓側加

變壓器裝修 · 乙級 · 檢驗 · Q43

難易度分析

2 / 5

本題考查特定法規或標準中定義的精確數值。由於僅需對應單一記憶點即可選出答案,且選項間無高度相似的干擾項,屬於基礎的記憶檢索型題目。

正確答案:①2 倍

① 2 倍:感應電壓試驗依 CNS 標準規定,應由低壓側施加 2 倍額定電壓,並以 400Hz 頻率持續 18 秒,用以驗證變壓器匝間絕緣及層間絕緣之耐壓強度是否合格。

錯誤選項解析

  • ② 3 倍:3 倍額定電壓超過感應電壓試驗之標準規範,過高電壓會導致匝間絕緣擊穿,造成不必要的絕緣損傷,正確應為 2 倍額定電壓。
  • ③ 4 倍:4 倍額定電壓遠高於 CNS 規定之試驗電壓值,此電壓等級已接近或超過絕緣設計裕度,可能引發不可逆的絕緣破壞,正確應為 2 倍額定電壓。
  • ④ 5 倍 額定電壓頻率400Hz18 秒鐘:5 倍額定電壓嚴重偏離標準試驗條件,將使鐵心飽和及繞組過電壓,導致變壓器永久性損壞,正確應為 2 倍額定電壓。
Learning Tip

"感應電壓試驗與外加電壓試驗為變壓器檢驗中兩大核心耐壓測試,前者針對匝間絕緣(2 倍額定電壓、400Hz、18 秒),後者針對主絕緣。實務上常混淆兩者之試驗電壓與頻率設定,且提高頻率至 400Hz 之目的在於避免鐵心磁飽和,此為常考陷阱。"

學員答題分佈

①2 倍0%
②3 倍0%
③4 倍0%
④5 倍 額定電壓頻率400Hz18 秒鐘0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目