Q10.
為確保變壓器有載分接頭切換器之運轉壽命,應增設
變壓器裝修 · 乙級 · 分解及處理 · Q10
難易度分析
2 / 5
本題要求區分變壓器通用保護元件與有載分接頭切換器專屬的維護設備,需對設備運作原理及油質劣化之影響有正確理解,屬於單一概念的知識點考查。
正確答案:③活線濾油機
③ 活線濾油機:活線濾油機可於變壓器運轉中持續過濾絕緣油,去除有載分接頭切換時因電弧放電產生的碳粒與雜質,維持油質絕緣強度,有效延長切換器運轉壽命。
錯誤選項解析
- ① 放壓裝置:放壓裝置主要用於變壓器本體內部故障產生氣體壓力時的安全洩壓保護,與延長有載分接頭切換器運轉壽命無直接關聯。
- ② 遮蔽板:遮蔽板用於電氣設備的絕緣隔離或防護遮蔽,並非針對有載分接頭切換器壽命延長之設備。
- ④ 測溫電阻:測溫電阻用於監測變壓器繞組或油溫,屬於溫度監控設備,無法直接延長有載分接頭切換器的機械運轉壽命。
Learning Tip
"本題核心考點為有載分接頭切換器(OLTC)的維護原理。切換器在帶負載切換時會產生電弧,使絕緣油劣化並產生碳粒,加裝活線濾油機可持續淨化油質。常考陷阱為將變壓器本體保護裝置(如放壓裝置、測溫電阻)與切換器專用維護設備混淆。"
學員答題分佈
①放壓裝置0%
②遮蔽板0%
③活線濾油機0%
④測溫電阻0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!