LONGEPASS
工業儀器/工程估算/Q29
中等
正確率 -
Q29.

下列何者不適合廢水槽液位測量?

工業儀器 · 乙級 · 工程估算 · Q29

難易度分析

3 / 5

本題要求考生針對不同液位量測技術在特定工業環境(廢水槽)中的適用性進行分析,需區分接觸式與非接觸式量測的特性,並評估水質成分對感測精準度的影響,屬於需要掌握核心技術原理的對比分析題。

正確答案:④靜電容式液位計

④ 靜電容式液位計:靜電容式液位計依賴介質介電常數穩定來量測,廢水槽內常含油污、懸浮固體及化學物質,會造成介電常數漂移與電極污染,導致量測失準,故不適合此應用。

錯誤選項解析

  • ① 壓力傳送器(氣泡法):壓力傳送器(氣泡法)利用壓縮空氣經吹氣管產生氣泡,透過測量背壓換算液位高度,因感測元件不直接接觸廢水,能有效避免懸浮物附著與腐蝕性介質影響,適合廢水槽應用。
  • ② 超音波液位計:超音波液位計採非接觸式量測原理,發射超音波脈衝並接收液面反射波來計算液位,不受廢水水質變化干擾,為廢水槽液位檢測之常用方案。
  • ③ 沉水式液位計:沉水式液位計直接置於槽底,利用靜水壓力原理(P=ρgh)量測液位高度,結構簡單且成本低,廣泛應用於一般廢水處理場之液位監控。
Learning Tip

"廢水槽液位量測之核心考點在於評估水質干擾因素(懸浮物、油污、腐蝕性)。靜電容式對介電常數變化極度敏感,為常見錯誤選項。實務上應優先選用非接觸式(超音波)或隔離式(氣泡法)儀表以確保長期穩定度。"

學員答題分佈

①壓力傳送器(氣泡法)0%
②超音波液位計0%
③沉水式液位計0%
④靜電容式液位計0%