Q30.
下列何者不適用於廢水排放測量?
工業儀器 · 乙級 · 工程估算 · Q30
難易度分析
2 / 5
本題要求辨析不同流量量測設備的適用介質特性,需掌握各類量測原理及其在面對含雜質液體時的適用性,屬於基礎知識的對比分析。
正確答案:①渦流流量計
① 渦流流量計:渦流流量計利用卡門渦街原理測量,不適用於廢水排放測量,因為廢水中常含有懸浮固體與雜質,會干擾渦剝離頻率檢測,且固體顆粒可能撞擊損壞旋渦發生體(bluff body),導致量測不準確與設備壽命縮短。
錯誤選項解析
- ② 超音波流量計:超音波流量計可用於廢水測量,其採用都卜勒效應或傳播時間差原理,夾裝式(clamp-on)設計無需接觸流體,適合含有雜質的廢水排放監測。
- ③ 電磁式流量計:電磁式流量計非常適合廢水測量,依據法拉第電磁感應定律運作,流道內無阻礙物,能精確測量含懸浮物的導電性液體,是廢水處理廠的常用選擇。
- ④ 堰:堰(weir)是傳統的明渠流量量測裝置,利用水位與流量之關係曲線進行換算,廣泛應用於廢水排放的開放渠道監測,符合環保署放流水監測標準。
Learning Tip
"本題考點為流量計選型與應用場合的匹配原則。常考陷阱在於混淆各類流量計的適用介質特性:渦流式怕固體雜質、電磁式需導電流體、超音波式受氣泡干擾。實務上廢水測量需考量懸浮物濃度、導電度及安裝維護便利性,電磁式與超音波式為最常見方案。"
學員答題分佈
①渦流流量計0%
②超音波流量計0%
③電磁式流量計0%
④堰0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!