Q41.
熱動電驛電流設定若額定電流為15A,定於80%,則此電路超過多少安培時,電路會自動跳脫
工業儀器 · 乙級 · 工業儀器工程檢查 · Q41
難易度分析
2 / 5
本題屬於基礎計算題,僅需將給定條件代入簡單的乘法公式即可得出結果。雖然選項中包含額定電流以測試考生的細心程度,但整體邏輯單一且無複雜陷阱。
正確答案:③12
③ 12:12A 為正確答案。熱動電驛的跳脫電流計算公式為額定電流×設定百分比,即 15A×80%=12A,當線路電流超過此值時,雙金屬片受熱彎曲推動跳脫機構切斷電路。
錯誤選項解析
- ① 8:8A 遠低於額定電流15A的80%設定值,熱動電驛的雙金屬片在此電流下不會產生足夠的熱變形來觸發跳脫機構。
- ② 10:10A 仍未達到15A×80%=12A的跳脫門檻,熱動電驛依靠電流流過加熱元件使雙金屬片彎曲,未達設定值時無法驅動接點動作。
- ④ 15 安培:15A 是額定電流本身,但熱動電驛已設定為80%,故實際跳脫值應為12A而非15A;若設定為100%才會在超過15A時跳脫。
Learning Tip
"此題核心考點為熱動電驛(Thermal Overload Relay)的電流設定計算。常見陷阱是將額定電流與設定跳脫電流混淆,務必記住公式:跳脫電流 = 額定電流 × 設定百分比。實務上,熱動電驛利用雙金屬片熱效應原理,當電流超過設定值時,雙金屬片受熱彎曲推動機械機構使NC接點斷開,進而切斷電磁接觸器線圈電源以保護馬達。另需注意熱動電驛具有反延時特性,過載程度越大跳脫越快。"
學員答題分佈
①80%
②100%
③120%
④15 安培0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!