Q84.
下列對於蒸汽流量傳送器導壓配管接出口位置之描述,哪些是對的?
工業儀器 · 乙級 · 工業儀器工程檢查 · Q84
難易度分析
4 / 5
本題採複選形式,要求對所有選項的正確性進行完整判定,增加了作答難度。題目考查特定介質在實際安裝時的空間佈局要求,需精確區分不同相位介質的取壓口位置差異,而非單純的記憶定義。
正確答案 (複選):②, ③
- ② 主管路45 度斜上方:接於主管路45度斜上方可避免冷凝水進入導壓管,符合蒸汽(氣相介質)取壓口應位於管路上半部的原則,能確保量測準確性。
- ③ 主管路水平方向:接於主管路水平方向(側面)同樣可避免冷凝水積聚於導壓管中,是蒸汽流量量測常見的標準取壓位置之一。
錯誤選項解析
- ① 主管路垂直下方:蒸汽流量傳送器的導壓管若接於主管路垂直下方,會使冷凝水直接流入導壓管內,造成差壓量測誤差,因此此位置不適用於蒸汽介質。
- ④ 主管路45度斜下方:45度斜下方仍位於管路下半部,冷凝水易流入導壓管造成差壓傳送器量測偏差,不適用於蒸汽介質的取壓。
Learning Tip
"蒸汽屬於氣相介質,其導壓管取壓口必須位於管路上半部(水平方向及以上),以避免冷凝水進入導壓管造成差壓量測誤差。此為流量檢定常考重點:液體介質取壓口位於管路下半部,氣體/蒸汽介質取壓口位於管路上半部,兩者不可混淆。實務上若安裝位置錯誤,將導致儀表漂移與控制系統誤動作。"
學員答題分佈
①主管路垂直下方0%
②主管路45 度斜上方0%
③主管路水平方向0%
④主管路45度斜下方0%