LONGEPASS
Q59.

差壓式流量計之傳送信號須經下列何者始可獲得線性流量指示

工業儀器 · 乙級 · 儀器校正調整及使用 · Q59

難易度分析

2 / 5

本題考查差壓式流量計之非線性信號處理的專業知識,需區分數學運算轉換與物理信號介質轉換的差異,屬於基礎概念理解題。

正確答案:②開平方根器

② 開平方根器:差壓式流量計的流量與差壓呈平方根關係(Q ∝ √ΔP),因此傳送器輸出的差壓信號必須經過開平方根運算才能獲得與流量成正比的線性指示。

錯誤選項解析

  • ① 信號變換器:信號變換器為泛稱裝置,功能包含多種信號轉換,但並非專門用於差壓與流量線性化處理,無法直接解決差壓式流量計的非線性問題。
  • ③ I/P 變換器:I/P 變換器的功能是將電流信號(如 4–20 mA)轉換為氣壓信號(如 3–15 psi),用於控制閥門等氣動元件,與流量線性化無關。
  • ④ P/I 變換器:P/I 變換器的功能是將氣壓信號轉換為電流信號,屬於信號介質轉換裝置,不具備開平方根的線性化功能。
Learning Tip

"差壓式流量計(如孔板、文氏管、噴嘴)的輸出信號與流量呈非線性關係,此為檢定常考重點。切記低流量時靈敏度差,且必須經開平方根器處理才能得到線性流量讀值。容易與 I/P、P/I 變換器混淆,後者僅作信號介質轉換,不改變信號的數學關係。"

學員答題分佈

①信號變換器0%
②開平方根器0%
③I/P 變換器0%
④P/I 變換器0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目