Q102.
由空氣式傳送器輸出到控制器的程序變數信號上下變動不穩定時,應檢查
工業儀器 · 乙級 · 儀器維護保養 · Q102
難易度分析
4 / 5
本題為複選題,要求考生能全面辨識影響信號穩定性的多個潛在因素,且需精準區分管路規格與信號波動之間的因果關係,增加判斷複雜度。
正確答案 (複選):①, ②, ④
- ① 壓力源是否正常:氣壓源壓力是空氣式傳送器運作的基礎,若供應壓力不穩或低於標準範圍(通常為 20 psi 或 1.4 kgf/cm²),會直接導致輸出信號波動,因此必須優先確認空壓機與過濾減壓閥是否正常。
- ② 製程系統程序變數穩定狀況:製程程序變數本身若因製程條件不穩定而劇烈波動,傳送器的輸出信號自然會隨之變動,需先區分是儀表故障還是製程本身異常,才能對症下藥。
- ④ 傳送器嚮導閥(pilotvalve):嚮導閥(pilot valve)是氣動式傳送器的核心放大元件,負責將微弱的擋板-噴嘴機構位移轉換為標準的 3-15 psi 氣壓信號;若嚮導閥磨損或髒污卡滯,會直接造成輸出信號震盪不穩。
錯誤選項解析
- ③ 信號管路大小:信號管路管徑在安裝時已固定,不會造成信號上下變動不穩定的現象;管路問題通常是洩漏或阻塞,會導致信號偏移或反應遲緩,而非持續波動。
Learning Tip
"此題核心考點為氣動式傳送器信號不穩定的故障排除。常見陷阱是混淆「信號管路尺寸」與「氣源壓力」的影響——管路大小影響的是響應速度而非穩定性。實務上應依序檢查:氣源壓力→製程變數本身→嚮導閥狀態→信號管路洩漏,並注意過濾減壓閥的濾芯是否堵塞,這是現場最常忽視的維護盲點。"
學員答題分佈
①壓力源是否正常0%
②製程系統程序變數穩定狀況0%
③信號管路大小0%
④傳送器嚮導閥(pilotvalve)0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!