Q103.
附有閥定位器(Positioner)之控制閥,若已查出閥之作動不穩定是由於氣壓源的不穩定引起,則應考慮的因素為
工業儀器 · 乙級 · 儀器維護保養 · Q103
難易度分析
4 / 5
本題為複選題,要求考生能全面分析氣壓供應系統中多個組成元件對穩定性的影響,必須正確判別所有相關因素方可得分,因此在認知判斷上具有較高要求。
正確答案 (複選):①, ②, ③
- ① 空氣減壓閥容量:空氣減壓閥負責將氣源壓力調節至定位器所需之穩定工作壓力,若其容量不足或調節性能不良,將直接導致輸出氣壓波動,進而使控制閥作動不穩定。
- ② 管路大小:管路管徑大小影響空氣流量與壓力損失,若管路過小會造成壓降過大,使定位器端無法獲得穩定氣壓供應,應依流量需求選配適當管徑。
- ③ 空壓機容量:空壓機容量為整個氣壓系統的能量來源,若容量不足以負載所有用氣設備需求,會造成系統壓力不穩,直接影響定位器之正常作動。
錯誤選項解析
- ④ 閥之高度:閥之安裝高度與氣壓源穩定性無直接關聯,高度不影響空氣供應壓力。閥高度主要考量為人員操作便利性與維護空間,而非氣壓穩定因素。
Learning Tip
"此類題型常考氣壓源系統的完整性觀念。控制閥定位器的穩定作動依賴空壓機→減壓閥→管路整個氣壓供應鏈的穩定性,任一環節容量不足皆會造成作動異常。實務上應優先檢查減壓閥設定值與管路是否有洩漏,再確認空壓機容量是否符合負載需求。"
學員答題分佈
①空氣減壓閥容量0%
②管路大小0%
③空壓機容量0%
④閥之高度0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!