LONGEPASS
Q90.

低壓三相感應電動機並聯電容器,其主要目的為

配電線路裝修 · 乙級 · 電工專業知識 · Q90

難易度分析

2 / 5

本題考查對電容器在電動機應用中基本功能的理解,屬於基礎定義類問題,選項間的區別明顯,無需複雜推論即可判別。

正確答案:③用來改善功率因數

③ 用來改善功率因數:三相感應電動機屬電感性負載,會滯後消耗無效功率;並聯電容器可提供超前無功功率進行補償,從而提升功率因數並減少線路損失。

錯誤選項解析

  • ① 抑制電動機之起動電流:起動電流的抑制需依靠降壓起動裝置(如Y-△起動、軟起動器或變頻器),並聯電容器無法限制起動瞬間的湧浪電流。
  • ② 抑制電動機之轉差速率:轉差速率由電動機的負載轉矩與同步轉速決定,屬於感應電動機本身的運行特性,並聯電容器對轉差率無調節作用。
  • ④ 用來調整電動機之轉速:電動機轉速調整需透過改變極數、調整電源頻率(變頻器)或改變轉差率,並聯電容器不具備調速功能。
Learning Tip

"本題核心考點為功率因數改善與無功功率補償原理。常見陷阱是將電容器的功能與起動補償或調速控制混淆。切記:並聯電容器僅用於改善功率因數,若要控制起動電流需使用Y-△起動或軟起動器,若要調速則需使用變頻器(VFD)。實務上,功率因數低於80%將面臨台電罰則,故工廠常於電動機端或配電盤加裝電容器組。"

學員答題分佈

①抑制電動機之起動電流0%
②抑制電動機之轉差速率0%
③用來改善功率因數0%
④用來調整電動機之轉速0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!