LONGEPASS
Q129.

一單相變壓器額定60Hz、50kVA、6.6kV/220V,其滿載銅損為 4000 W,鐵損為 1000 W,負載功因 0.9 時,則其滿載效率為

配電線路裝修 · 乙級 · 電工專業知識 · Q129

難易度分析

3 / 5

本題屬於計算型題目,要求考生不僅要熟記效率計算公式,還需正確處理視在功率與有效功率的轉換,並能精確處理不同功率單位的換算與總損耗的累計。

正確答案:①90%

① 90%:變壓器效率計算公式為 η = (輸出功率) / (輸出功率 + 銅損 + 鐵損)。滿載時輸出功率 = 50kVA × 0.9 = 45kW,總損失 = 4000W + 1000W = 5kW,故效率 = 45 / (45 + 5) = 90%。

錯誤選項解析

  • ② 90.9%:90.9% 為常見計算錯誤結果,可能誤將銅損或鐵損之一遺漏,或使用錯誤的功因數值導致。正確應同時納入滿載銅損與鐵損。
  • ③ 91.8%:91.8% 偏離正確值過大,可能誤用視在功率直接當作有效功率計算,或未正確換算單位(kW 與 W)所致。
  • ④ 97.8%:97.8% 明顯過高,可能完全忽略銅損僅計入鐵損,或誤將損失當作極小值處理。變壓器滿載時銅損為主要損失,不可忽略。
Learning Tip

"變壓器效率為配電線路裝修丙級檢定常考題型。關鍵在於牢記公式:η = (P_out) / (P_out + P_cu + P_fe),其中 P_out = 額定容量 × 功因。銅損隨負載電流平方變化,鐵損則與電壓相關且近似定值。滿載計算時兩者均需納入,半載時銅損需除以 4。常見陷阱為遺漏任一損失項或功因未乘入。"

學員答題分佈

①90%0%
②90.9%0%
③91.8%0%
④97.8%0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!