Q73.
依據台灣電力公司「架空配電線路施工」,終端桿或轉彎桿新建9 公尺水泥電桿,其挖埋深度何者正確?
配電線路裝修 · 乙級 · 基本技能 · Q73
難易度分析
4 / 5
本題屬於多選題型,要求對不同土質條件下的電桿埋深精確數值以及腳木安裝標準有詳盡的記憶,需在多組相似數值中進行精確比對與判別。
正確答案 (複選):②, ③
- ② 普通土質,電桿坑挖深1.5 公尺:依據台電「架空配電線路施工規範」,普通土質之 9 公尺電桿標準埋深為 1.5 公尺,符合 桿長六分之一 之基本設計原則,確保電桿抗傾倒穩定性。
- ③ 軟弱土質,電桿坑挖深1.8 公尺:軟弱土質(如回填土、沼澤地)承載力不足,需加深挖掘至 1.8 公尺 以增加 被動土壓力 與錨定效果,防止電桿因張力或風載重傾斜。
錯誤選項解析
- ① 石塊地,電桿坑挖深1.2 公尺:石塊地地質堅硬且承載力較高,電桿坑挖深應較普通土質更淺,通常約 1.0~1.2 公尺即可,但此選項數值雖接近,實際台電規範中石塊地標準挖深應為 1.0 公尺,故不正確。
- ④ 腳木埋入深度離地面0.4 公尺:腳木(或稱盤木)埋設深度應離地面至少 0.6 公尺 以上,0.4 公尺過淺無法提供足夠的 抗拔阻力,易導致電桿基礎鬆動。
Learning Tip
"本題核心考點為 電桿埋深與土質分類之關係。切記:普通土質採 桿長 1/6 原則(9 公尺桿埋深 1.5 公尺);軟弱土質需加深,石塊地可減淺。常見陷阱是混淆腳木埋深標準(應為 0.6 公尺而非 0.4 公尺),實務施工時務必依台電規範執行,以確保 線路機械強度 與防颱安全。"
學員答題分佈
①石塊地,電桿坑挖深1.2 公尺0%
②普通土質,電桿坑挖深1.5 公尺0%
③軟弱土質,電桿坑挖深1.8 公尺0%
④腳木埋入深度離地面0.4 公尺0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!