Q36.
依據台灣電力公司配電技術手冊「架空配電線路施工」,終端桿之埋設深度,於標準深度外再加
配電線路裝修 · 乙級 · 裝桿 · Q36
難易度分析
2 / 5
本題屬於法規及技術規範的基礎數值記憶題,僅需精確掌握特定桿體的埋設深度加深標準即可完成作答。
正確答案:②15
② 15:依據台電配電技術手冊規定,終端桿因承受單側導線張力,其埋設深度須於標準深度外再加 15 公分,以確保桿基之穩定度與安全係數。
錯誤選項解析
- ① 10:終端桿埋設深度加 10 公分不足,無法提供足夠的抗傾覆力矩,可能導致桿體在導線張力作用下發生傾斜或倒塌。
- ③ 20:加埋 20 公分超出規範要求,雖不影響安全但會造成施工成本增加,且不符合台電標準施工規範之規定。
- ④ 30 公分:加埋 30 公分遠超過規範值,不僅浪費材料與工時,也可能因過度埋設影響地下管線安全距離,不符合經濟施工原則。
Learning Tip
"終端桿、高差桿及角度桿等承受不平衡張力之桿塔,其埋設深度均需在標準深度基礎上額外加深。此類題型常考各類型特殊桿塔的加深數值,請務必區分:終端桿加 15 公分、高差桿超過 1.5 公尺時亦需加深。實務施工時須嚴格遵守台電規範,不可憑經驗擅自增減深度。"
學員答題分佈
①100%
②150%
③200%
④30 公分0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!