LONGEPASS
配電線路裝修/架線/Q18
中等
正確率 -
Q18.

依據台灣電力公司「架空配電線路施工」,高壓交連PE 風兩線接續部分應先用絕緣膠膏帶填平後再用

配電線路裝修 · 乙級 · 架線 · Q18

難易度分析

3 / 5

本題要求考生精確掌握特定施工規範中的材料使用順序,需在多個功能相似的絕緣材料中,準確區分出符合高壓電路絕緣與密封要求的特定種類,屬於對專業施工標準的精細記憶考查。

正確答案:③自融性膠帶

③ 自融性膠帶:自融性膠帶在包紮後會自行融合成單一絕緣體,與 PE 絕緣層具良好相容性,能達到優異的防水密封與電氣絕緣效果,符合台電架空配電線路施工規範。

錯誤選項解析

  • ① PVC 膠帶:PVC 膠帶不具備自融特性,其黏著力會隨時間衰減,且無法提供高壓線路所需的長期絕緣與防水密封效果,故不適用於高壓交連 PE 電纜接續。
  • ② 防水膠帶:防水膠帶雖具防水功能,但缺乏自融性膠帶與 PE 絕緣層融為一體的密封特性,無法確保高壓接續處的電氣絕緣強度與長期耐候性。
  • ④ 橡皮膠帶 包紮二層:橡皮膠帶耐電壓與耐候性不足,即使包紮二層仍無法達到高壓接續所需的絕緣等級,且橡皮材質易老化龜裂,不適用於高壓配電線路。
Learning Tip

"高壓電纜接續絕緣處理的常考陷阱在於混淆各類膠帶的適用場景。自融性膠帶的核心優勢在於包紮後會「融為一體」形成無接縫絕緣層,這是 PVC 膠帶或一般防水膠帶無法達到的。實務上須注意:先用絕緣膠膏帶填平凹凸處,再包自融性膠帶,最後外層通常再加裝防護膠帶抗紫外線,此三層結構為台電標準施工法。"

學員答題分佈

①PVC 膠帶0%
②防水膠帶0%
③自融性膠帶0%
④橡皮膠帶 包紮二層0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!