LONGEPASS
配電線路裝修/架線/Q40
簡單
正確率 -
Q40.

非張力處所PVC 銅線與銅線作壓接接續時,應選用

配電線路裝修 · 乙級 · 架線 · Q40

難易度分析

2 / 5

本題要求區分接續套管的材質適配性與應用場景之差異,需精確掌握特定環境下對應的設備規格,屬於基本概念的對照與辨析。

正確答案:①C 型壓接套管

① C 型壓接套管:C 型壓接套管專為非張力處所的銅線與銅線壓接接續設計,其材質與結構符合銅導體的電氣特性與機械強度要求,是配電線路架線作業中的標準選用件。

錯誤選項解析

  • ② H型壓接套管:H 型壓接套管主要用於張力處所或需要承受較大機械拉力的接續位置,非張力處所使用屬於規格過剩且不符合經濟效益,應依場所特性正確選用套管類型。
  • ③ 鋁修補套管:鋁修補套管適用於鋁導體的修補接續,與銅導體材質不同,若混用會因電位差產生電化學腐蝕,導致接觸電阻增加而引發過熱危險。
  • ④ 鋁壓接套管:鋁壓接套管同樣用於鋁線接續,不可用於銅線壓接,銅鋁異種金屬直接接觸會產生伽凡尼腐蝕,嚴重影響接續品質與線路安全。
Learning Tip

"本題核心考點為壓接套管選用的兩大原則:一是材質匹配(銅線配銅套管、鋁線配鋁套管),二是場所特性(張力處所用 H 型、非張力處所用 C 型)。實務上常混淆 C 型與 H 型的適用場景,切記異種金屬接觸會導致電化學腐蝕,是配電線路裝修檢定中的高頻考點。"

學員答題分佈

①C 型壓接套管0%
②H型壓接套管0%
③鋁修補套管0%
④鋁壓接套管0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!