Q79.
非張力處導線之壓接,下列敘述哪些正確?
配電線路裝修 · 乙級 · 基本技能 · Q79
難易度分析
4 / 5
本題涉及多組導線截面與壓接套管型號的精確對應,要求對施工規範中的細微型號差異有高度掌握。由於採複選制,且選項中包含同徑、異徑及異種金屬壓接等不同情境,增加了判別複雜度與錯誤率。
正確答案 (複選):②, ③
- ② 477 MCM 與#2ACSR 壓接,選用WR815 H 型壓接套管:477 MCM 與 #2 ACSR 異徑壓接時,WR815 H 型壓接套管為正確選型。該型號套管設計用於大截面與小截面 ACSR 導線之非張力處接續,符合台電配電線路施工規範。
- ③ 300MCM 與#2ACSR 壓接,選用WR815 H 型壓接套管:300 MCM 與 #2 ACSR 異徑壓接同樣選用 WR815 H 型壓接套管。此型號涵蓋的導線截面範圍包含 300 MCM 至 #2 ACSR 的組合,為標準非張力處壓接工法。
錯誤選項解析
- ① 477 MCM 與477 MCM 壓接,選用WR875 H 型壓接套管:477 MCM 與同線徑壓接應選用 WR876 H 型壓接套管,而非 WR875 H 型。WR875 適用於異徑導線壓接,同徑大截面應使用對應規格的套管。
- ④ #2ACSR 與22mm2 HDC 壓接,選用WR179 H 型壓接套管:#2 ACSR 與 22mm² HDC 壓接不應選用 WR179 H 型。HDC(硬拉銅線)與 ACSR 屬不同材質導線,應選用對應之 銅鋁過渡套管或符合規範的異種金屬壓接套管,以避免電化學腐蝕問題。
Learning Tip
"本題核心考點為非張力處壓接套管選型,需熟記 WR 系列套管型號與導線截面之對應關係。常考陷阱包括:① 同徑與異徑壓接使用不同型號套管;② 異種金屬導線(ACSR 與銅線)壓接時需考慮電位差造成的腐蝕問題;③ 套管型號數字與適用線徑範圍需精確記憶,不可憑直覺推斷。實務上應嚴格遵守台電《配電線路施工規範》之套管選用表。"
學員答題分佈
①477 MCM 與477 MCM 壓接,選用WR875 H 型壓接套管0%
②477 MCM 與#2ACSR 壓接,選用WR815 H 型壓接套管0%
③300MCM 與#2ACSR 壓接,選用WR815 H 型壓接套管0%
④#2ACSR 與22mm2 HDC 壓接,選用WR179 H 型壓接套管0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!