Q14.
依據「輸配電設備裝置規則」規定,避雷器之接地線不得小於
配電線路裝修 · 乙級 · 配電設備 · Q14
難易度分析
2 / 5
此題屬於法規數值記憶型題目,要求考生精確掌握特定設備之最小截面積標準,且選項中包含多個相近的數值,容易與其他類別的接地線規格產生混淆。
正確答案:②14
② 14:依據「輸配電設備裝置規則」,避雷器接地線最小不得小於 14 mm² 銅線或等值電流容量之其他導線,以確保雷擊電流能有效導入大地。
錯誤選項解析
- ① 8:8 mm² 導線截面積過小,無法承受雷擊時之大電流,不符合輸配電設備裝置規則對避雷器接地線之最小截面積要求。
- ③ 22:22 mm² 雖大於規範要求之最小值,但題目問的是法規規定之最小截面積,故非正確答案。
- ④ 38 ㎜2 銅線或等值電流容量之其他導線:38 mm² 同樣大於法規最小要求值,常用於更高容量之接地需求,但非本題所問之法定最小尺寸。
Learning Tip
"此類題型常考避雷器接地線最小截面積(14 mm² 銅線),易與低壓設備接地線或避雷針接地線之規格混淆。實務上須注意:接地線截面積不足會導致雷擊時阻抗過大,使過電壓無法有效洩放,危及設備絕緣。"
學員答題分佈
①80%
②140%
③220%
④38 ㎜2 銅線或等值電流容量之其他導線0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!