配電線路裝修/配電設備/Q19
中等
正確率 -
Q19.

依據台灣電力公司「架空配電線路設計」,6.6/11.4kV 多重接地系統,避雷器額定電壓需選用

配電線路裝修 · 乙級 · 配電設備 · Q19

難易度分析

3 / 5

本題要求精確記憶台電設計規範中特定電壓等級與接地方式對應的設備參數。由於需區分不同接地系統下的數值差異,且選項中包含多個電壓等級,考驗對專業標準的精確掌握程度。

正確答案:③9kV

③ 9kV:9kV 為台電「架空配電線路設計」規範中,6.6/11.4kV 多重接地系統 的標準避雷器額定電壓。因多重接地系統之中性點接地良好,相對地電壓較低,故選用 9kV 即可滿足絕緣協調要求。

錯誤選項解析

  • ① 18kV:18kV 避雷器額定電壓過高,通常用於 22.8kV 系統 的配電線路,用於 6.6/11.4kV 系統會導致保護靈敏度不足,無法有效限制突波電壓。
  • ② 12kV:12kV 避雷器一般用於 非多重接地系統 或較高電壓等級的場合,在 6.6/11.4kV 多重接地系統中並非台電標準選用規格。
  • ④ 4.5kV:4.5kV 避雷器額定電壓過低,無法承受 6.6/11.4kV 系統的正常工作電壓,會導致避雷器在正常運轉時即可能動作而損壞。
Learning Tip

"本題核心考點為 避雷器額定電壓與系統接地方式的對應關係。在 多重接地系統 中,因中性線多點接地使故障時相對地電壓上升幅度較小,故 6.6/11.4kV 系統選用 9kV 避雷器;若為 非接地或電阻接地系統,則需選用更高額定電壓(如 12kV)以承受單相接地時的健全相電壓升高。實務上須嚴格依據 台電設計規範 與 CNS 避雷器選用標準,不可僅憑線間電壓直覺判斷。"