Q32.

高壓相序計之量測結果為兩側電源之

配電線路裝修 · 乙級 · 配電設備 · Q32

難易度分析

2 / 5

本題要求考生精確區分高壓相序計的直接量測對象與其推論結果。由於選項中包含相近的電學術語,容易導致概念混淆,因此需要對儀器量測原理有準確的記憶與定義辨析能力。

正確答案:②電位差

② 電位差:高壓相序計用於確認兩側電源在開關並聯或閉環前的電位差是否接近零,以確保相序一致且電壓相等,避免產生大電流衝擊。

錯誤選項解析

  • ① 相角差:相角差雖為併聯條件之一,但高壓相序計主要量測的是電位差而非相角差,相角需透過其他儀器或間接方式確認。
  • ③ 電流差:電流差並非相序計的量測項目,電流測量需使用鉤表或CT二次側進行,與相序確認無關。
  • ④ 阻抗差:阻抗差需透過阻抗測試儀或電橋量測,相序計僅用於檢測兩側電源的電位關係,無法量測阻抗。
Learning Tip

"高壓相序計的核心考點在於確認兩電源電位差接近零,代表相序相同、電壓相等,方可執行並聯或閉環操作。常考陷阱為混淆相角差與電位差——相序計直接讀取的是電位差,相角一致是推論結果而非直接量測值。實務上若電位差不為零即閉環,將產生環流造成設備損壞。"

學員答題分佈

①相角差0%
②電位差0%
③電流差0%
④阻抗差0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!