LONGEPASS
配電線路裝修/配電設備/Q47
中等
正確率 -
Q47.

雙套管桿上變壓器經檢修後,以1000V 高阻計實施絕緣電阻試驗,一次線圈與外殼間之絕緣電阻應達

配電線路裝修 · 乙級 · 配電設備 · Q47

難易度分析

3 / 5

本題要求對特定電氣設備的絕緣電阻標準數值具有精確的記憶,需能區分高壓設備與一般低壓設備在法規規範上的數值差異。

正確答案:④1000 MΩ以上

④ 1000 MΩ以上:1000 MΩ 以上 為正確標準。依據 配電線路裝修技術規範,雙套管桿上變壓器 檢修後,其 一次線圈與外殼間 之絕緣電阻以 1000V 高阻計 測試應達 1000 MΩ 以上,以確保絕緣性能符合安全運轉要求。

錯誤選項解析

  • ① 100:100 MΩ 遠低於 桿上變壓器 的絕緣標準要求,此數值無法確保 一次線圈 與 外殼 間有足夠的絕緣強度,可能導致漏電或短路風險。
  • ② 250:250 MΩ 雖高於一般低壓設備標準,但對於 高壓變壓器一次線圈 而言仍不足,不符合 配電設備檢修 後的絕緣電阻規範。
  • ③ 500:500 MΩ 接近但未達標,依據 CNS 標準 與台電規範,桿上變壓器 經檢修後以 1000V 高阻計 測試時,絕緣電阻應達更高標準。
Learning Tip

"本題核心考點為 桿上變壓器絕緣電阻標準。常考陷阱在於混淆 低壓設備 與 高壓設備 的絕緣要求。切記:使用 1000V 高阻計 測試 一次線圈對外殼 時,絕緣電阻必須 ≥ 1000 MΩ。實務上,若絕緣電阻不足,可能因 潮濕、老化 或 檢修損傷 導致,應重新乾燥或檢修後再測試。"

學員答題分佈

①1000%
②2500%
③5000%
④1000 MΩ以上0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!