LONGEPASS
配電線路裝修/配電設備/Q72
困難
正確率 -
Q72.

電驛作特性試驗前,應先以250 伏或500 伏高阻計(Megger)作絕緣電阻測定,下列敘述哪些正確?

配電線路裝修 · 乙級 · 配電設備 · Q72

難易度分析

4 / 5

本題要求區分設備不同部位的絕緣電阻標準數值,且屬於複選題型,必須完整判定所有選項的正確性才能得分,對記憶精確度要求較高。

正確答案 (複選):③, ④

  • ③ 兩直流接點間須在5MΩ以上:兩直流接點間的絕緣電阻須在5MΩ以上,此為確保接點間絕緣隔離符合電驛特性試驗標準。
  • ④ 直流接點與外殼間須在10MΩ以上:直流接點與外殼間的絕緣電阻須在10MΩ以上,此為防止漏電流與確保設備外殼絕緣安全之必要標準。

錯誤選項解析

  • ① 直流接點與外殼間須在0MΩ以上:直流接點與外殼間的絕緣電阻要求並非0MΩ,此數值過低無法確保絕緣安全性,正確標準應為10MΩ以上。
  • ② 線圈與外殼間須在1MΩ以上:線圈與外殼間的絕緣電阻標準應為10MΩ以上,1MΩ不符合配電設備絕緣測試規範要求。
Learning Tip

"此題核心考點為電驛絕緣電阻測定標準,常考陷阱在於混淆不同部位(線圈與外殼、接點與外殼、兩接點間)的絕緣電阻門檻值。實務上應牢記:接點與外殼間為10MΩ、兩直流接點間為5MΩ,且試驗前必須先使用250V或500V高阻計進行測定,以符合配電設備安全檢定規範。"

學員答題分佈

①直流接點與外殼間須在0MΩ以上0%
②線圈與外殼間須在1MΩ以上0%
③兩直流接點間須在5MΩ以上0%
④直流接點與外殼間須在10MΩ以上0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目