LONGEPASS
Q46.

依據「輸配電設備裝置規則」,標稱電壓額定7.2kV 線路,高壓電纜終端裝置於屋外時,導體相互間最小間隔何者符合規定?

配電線路裝修 · 乙級 · 地下配電施工 · Q46

難易度分析

4 / 5

本題要求對特定電壓等級在屋外安裝時的精確法規數值進行記憶,選項間的數值差異較小,且涉及安裝環境(屋內與屋外)的區分,屬於需要精確掌握法規標準的記憶型題目。

正確答案:④180 ㎜

④ 180 ㎜:180㎜ 符合規定,依據輸配電設備裝置規則對標稱電壓7.2kV之高壓電纜終端裝置於屋外時,導體相互間之最小間隔要求即為180㎜,以確保足夠的空氣絕緣距離。

錯誤選項解析

  • ① 105 ㎜:105㎜ 不符合規定,此間隔小於法規要求的最小安全距離,可能導致空氣絕緣不足而引發閃絡事故。
  • ② 140㎜:140㎜ 不符合規定,雖大於105㎜但仍低於7.2kV屋外終端裝置的法定最小間隔標準。
  • ③ 155 ㎜:155㎜ 不符合規定,此數值接近但仍不足,依據輸配電設備裝置規則,7.2kV等級屋外導體間隔需達180㎜以上。
Learning Tip

"本題考點為高壓電纜終端裝置之導體最小間隔規定。考生常混淆屋內與屋外的間隔標準(屋外因環境因素要求較大間隔)。實務上需牢記各電壓等級對應的安全絕緣距離,並注意法規對不同安裝場所(屋內/屋外)的差異要求,以確保電氣安全與符合CNS標準。"

學員答題分佈

①105 ㎜0%
②140㎜0%
③155 ㎜0%
④180 ㎜0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目