LONGEPASS
Q48.

依據「輸配電設備裝置規則」,標稱電壓額定7.2kV 線路,高壓電纜終端裝置於屋內時,導體相互間最小間隔何者符合規定?

配電線路裝修 · 乙級 · 地下配電施工 · Q48

難易度分析

4 / 5

本題要求對特定法規中的精確數值進行記憶。由於選項數值接近,且需區分屋內外環境以及不同電壓等級的對應標準,若未對法規條文進行精確記憶,極易發生混淆。

正確答案:②140㎜

② 140㎜:依據 「輸配電設備裝置規則」,標稱電壓 7.2kV 之高壓電纜終端裝置於屋內時,導體相互間最小間隔規定為 140mm,此距離可確保足夠的 空氣絕緣強度 與操作安全。

錯誤選項解析

  • ① 105 ㎜:105mm 不符合 7.2kV 屋內高壓電纜終端裝置 的導體最小間隔規定,此數值低於法規要求的安全距離,可能導致 空氣絕緣不足 而引發閃絡事故。
  • ③ 155 ㎜:155mm 雖大於法定最小間隔,但並非法規明定之 7.2kV 屋內終端裝置 標準值,此數值可能對應其他電壓等級或屋外裝置之規定。
  • ④ 180 ㎜:180mm 超過法規要求之最小間隔,雖實際施工採用更大距離可提升絕緣裕度,但此數值非 7.2kV 屋內裝置 的法定最小標準值。
Learning Tip

"本題核心考點為 「輸配電設備裝置規則」中不同電壓等級之導體最小間隔規定。常考陷阱在於混淆 屋內與屋外 裝置的間隔標準(屋外因環境因素要求更大距離),以及不同 標稱電壓(如 3.3kV、7.2kV、22.8kV) 對應的數值。實務施工時,間隔不足會導致 游離放電 與 絕緣劣化,必須嚴格遵守法規數值。"

學員答題分佈

①105 ㎜0%
②140㎜0%
③155 ㎜0%
④180 ㎜0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目