Q54.
亭置式變壓器過電流保護係採用下列何者?
配電線路裝修 · 乙級 · 地下配電施工 · Q54
難易度分析
3 / 5
本題要求考生精確區分兩種不同功能的保護元件及其電路連接方式。由於必須同時掌握元件的分工邏輯以及正確的連接形態才能選出正確選項,且選項中設有容易混淆的對比項,因此判定為普通難度。
正確答案:③後援型限流熔絲串接過載保護熔絲
③ 後援型限流熔絲串接過載保護熔絲:後援型限流熔絲串接過載保護熔絲為標準配置,由過載保護熔絲負責低倍率過電流,後援型限流熔絲負責高倍率短路電流,兩者串接達成完整保護。
錯誤選項解析
- ① 過載保護熔絲:過載保護熔絲僅能提供過負載保護,無法有效切斷短路故障電流,保護範圍不足,不符合亭置式變壓器的完整保護需求。
- ② 後援型限流熔絲並接過載保護熔絲:並接(並聯)方式會使兩熔絲分流,無法達成協調保護之設計目的,短路時可能導致熔絲動作不協調而擴大故障範圍。
- ④ 限流熔絲:單純限流熔絲僅能保護短路故障,缺乏過負載保護功能,無法滿足亭置式變壓器對過電流的完整保護要求。
Learning Tip
"亭置式變壓器過電流保護採雙熔絲串接協調保護設計,關鍵在於理解後援型限流熔絲與過載保護熔絲的分工:前者切斷短路大電流,後者反應過負載小電流。常考陷阱為混淆串接與並接的保護效果,實務上並接無法達成協調保護。"
學員答題分佈
①過載保護熔絲0%
②後援型限流熔絲並接過載保護熔絲0%
③後援型限流熔絲串接過載保護熔絲0%
④限流熔絲0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!