Q64.
11.4kV 供電系統單相亭置式變壓器過載保護熔絲,下列哪些選用錯誤?
配電線路裝修 · 乙級 · 地下配電施工 · Q64
難易度分析
4 / 5
本題涉及多組電力設備參數的計算與比對,且採複選形式,要求考生必須對所有選項的數值進行精確推算與判定,增加了分析複雜度。
正確答案 (複選):③, ④
- ③ 容量100kVA 選用50A:100kVA 變壓器額定電流約 8.77A(100÷11.4),選用 50A 熔絲 高達額定電流 5.7 倍,遠超過合理保護範圍,無法有效提供過載保護,此選用錯誤。正確應選用約 20A~25A 熔絲。
- ④ 容量167kVA 選用65A:167kVA 變壓器額定電流約 14.65A(167÷11.4),選用 65A 熔絲 約為額定電流 4.4 倍,超出合理倍數範圍,熔絲額定電流過大將導致過載時無法及時熔斷,此選用錯誤。正確應選用約 30A~40A 熔絲。
錯誤選項解析
- ① 容量25kVA 選用8A:25kVA 變壓器額定電流約 2.19A(25÷11.4),選用 8A 熔絲 約為額定電流 3.6 倍,符合單相亭置式變壓器熔絲選用規範(通常為額定電流 200%~300% 以躲過激磁湧流),此選用正確。
- ② 容量50kVA 選用12A:50kVA 變壓器額定電流約 4.39A(50÷11.4),選用 12A 熔絲 約為額定電流 2.7 倍,在合理選用範圍內,此選用正確。
Learning Tip
"地下配電施工常考亭置式變壓器熔絲選用,核心考點為熔絲額定電流應為變壓器一次側額定電流的 200%~300%(躲過激磁湧流),過大無法保護、過小易誤動作。切記計算公式:I = kVA ÷ V,再乘以合理倍數判斷。易混淆點為將熔絲容量直接對照 kVA 死記,而非依額定電流倍數推算。"
學員答題分佈
①容量25kVA 選用8A0%
②容量50kVA 選用12A0%
③容量100kVA 選用50A0%
④容量167kVA 選用65A0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!